当前位置:首页>>新闻中心>>技术问答技术问答

冷水机排气温度过高的原因

时间:2022-12-04 14:23:03来源:http://www.hzwmny.com/浏览次数:

 冷水机组中压缩机的排气温度决定着设备的运行是否能够稳定高效,其中压缩机容易出现的就是排气温度过高的问题,一旦出现这种状况,就很容易使得冷水机的压力过高以及温度升高、载荷过高、降低冷水机压缩机工作效率、制冷量的后果,还会导致其它各种问题。那么冷水机排气温度过高是什么原因呢?


  1、压缩比过高


  排气温度受压缩比影响很大,压缩比越大,排气温度就越高。降低压缩比可以明显降低排气温度,具体方法包括提高吸气压力和降低排气压力。


  吸气压力由蒸发压力和吸气管路阻力决定。提高蒸发温度,可以有效提高吸气压力,迅速降低压缩比,从而降低排气温度。降低回气管路阻力也可以提高回气压力,具体方法包括及时更换脏堵的回气过滤器、尽可能缩小蒸发管和回气管路的长度等。


  此外,制冷剂不足也是吸气压力低的一个因素。制冷剂漏失后要及时补充。


  排气压力过高的主要原因是冷凝压力太高。冷凝器散热面积不足、积垢、冷却风量或水量不足、冷却水或空气温度太高等均可导致冷凝压力过高。选择合适的冷凝面积、维持充足的冷却介质流量是非常重要的。


  2、回气温度高


  回气温度高低是相对于蒸发温度为而言的。为了防止回液,一般回气管路都要求20°C的回气过热度。如果回气管路保温不好,过热度就远远超过20°C。


  回气温度越高,气缸吸气温度和排气温度就越高。回气温度每升高1°C,排气温度将升高1~1.3°C。


  3、电机加热


  对于回气冷却型制冷压缩机,雪种蒸气在流经电机腔时被电机加热,气缸吸气温度再一次被提高。电机发热量受功率和效率影响,而消耗功率与排量、容积效率、工况、摩擦阻力等密切相关。


  回气冷却型半封压缩机,制冷剂在电机腔的温升范围大致在15~45°C之间。空气冷却(风冷)型压缩机中制冷制不经过绕组,因而不存在电机加热问题。


  以上就是对于冷水机排气温度过高的原因,我们需要对冷水机专用制冷压缩机的排气温度加以限制,这样才能更好的促进行业的发展。