为什么要设置冷水机过热保护功能?

时间:2022-12-06 09:04:41来源:http://www.hzwmny.com/浏览次数:

压缩机过热保护,是为了让电机不被烧毁,超过一定温度后,就自动切断压缩机工作电源。同时冷水机压缩机过热也是一个重要的故障信号,它的出现意味着制冷系统可能存在较严重的故障。这时候,就应该引起我们对压缩机的检查了。


那么导致冷水机过热的原因有哪些呢?


1. 电机运行过热


对于回气冷却型冷水机,制冷剂流经电机腔时会被电机加热,而冷水机压缩机气缸吸气温度再一次提高,就可能会引起过热保护,所以电机发热量、消耗功率与排量、容积效率、工况、摩擦阻力等密切相关。不合适的运行负荷会导致电机过热。


2. 冷水机压缩比过高


冷水机运行过程中,通常缩比越大,排气温度就越高。而排气压力过高原因较大的是冷凝压力太高。通常水冷式冷水机,冷凝器散热面积不足、脏堵、水流量不足,冷却风量过小可导致冷凝压力上升。所以对于冷水机选型来说,冷凝器的结构材质决定了这一原因。所以对于工业冷水机运行来说,合理避免超负荷使用压缩机,并使压缩机工作在可能的最小压比下,有利于减少冷水机过热保护发生的概率。


3. 冷水机回气温度高


蒸发器温度过高,回气温度高低,有数据显示,回气温度越高,气缸吸气温度和排气温度就越高。回气温度每升高1°C,排气温度将升高1~1.3°C。


4. 反膨胀现象


什么是反膨胀?它是指吸气行程开始后,气缸内高压气体存在的余气反膨胀过程,而恢复到吸气压力后,用于压缩这部分气体而消耗的能量在反膨胀中就损失掉了。反膨胀结束时气体温度不会降低到吸气温度。气体进入气缸后一方面与反膨胀气体混合,温度升高;另一方面,混合气体从壁面上吸热升温。反膨胀是传统活塞式压缩机典型的现象,也是不可避免的缺憾。


5. 压缩温升与制冷剂种类


制冷剂的种类同样会影响到冷水机的压缩机排气温度,因为制冷剂物理性质不同,对于不同工况的制冷温度,应有不同的制冷剂选型差别,这也是避免压缩机过热的一种解决方式。压缩机在使用范围内正常运转不应该有电机高温和排汽温度过高等过热现象。如果压缩机过热的根源在于制冷系统,只能从改进制冷系统设计和维护方面着手解决问题。换一台新压缩机上去不能从根本上消除过热问题。


在冷水机正常运行期间是很少有压缩机过热保护的,一旦出现该现象,应引起重视,从整体制冷降温设备的保养及维护方面,进行消除压缩机过热现象。