1、电源相序故障
①检查电源是否缺相,保证三相电源正常;
②将电源R/S/T任二相对调,相序正常为止。
2、打开电源开关,冷水机电源指示灯不亮
①未安装保险丝,加装适当保险丝;
②电源指示灯损坏,更换电子板;
③电源三相接线错误,检查接线问题;
3、打开电源开关及水泵开关烧保险丝
①电路短路故障,检查控制电线和主电源线;
②水泵转子卡死,用螺丝刀转松电机转子
4、水泵故障
①水泵电机线圈短、断路,修理电机线圈或更换电机;
②水泵过载保护器自动跳开,将保护器的电流限数在允许的范围内适当调高并按下复位键;
5、压缩机故障
①压缩机线圈断路、短路,更换匹配的压缩机;
②压缩机过载保护器自动跳开,将保护器的电流限数在允许范围内适当调高并按下复位键;
6、压缩机结霜
①循环是不流通或阀未打开,检查水阀、所有管路,保证畅通,加装短路管道。
②循环水管道配置太小,加大循环水管路直径,保证水循环正常;
7、温控表温度显示数字上下跳动
①温控表损坏,修理或奉还温控表;
②感温线接触不良,修理或更换感温线;
③感温线及测温体有污,将测温体擦干净;
8、循环水箱内结冰
①设定温度太低,更正设定值
②水箱内无循环水,在冷冻水出口和进口之间短接一条循环水路;
③温控表失控,更换温控表;
9、冷水机高压故障
①散热不良,散热器过脏、散热水阀门未打开或打开太小,将散热器清理干净、阀门全开;
②高压擎损坏,更换高压擎;
③检查高压控制线是否接触不良或松掉,应接好;
10、低压故障
①冷媒不足或管道泄漏,补充冷媒或检漏后焊补;
②检查低压控制线是否接触不良或松掉,应接好;
③检查压擎损坏,应更换;
11、制冷不良
①散热不良,散热器过脏、散热水阀门未打开或打开太小,将散热器清理干净、将阀门全打开。