冷库化霜时间如何调整效果更好

时间:2023-07-31 14:00:57来源:http://www.hzwmny.com/浏览次数:


冷库化霜时间出厂时,已调整到固定时间,但使用中你会发现:有时冷库冷风机霜已化完,化霜还在继续,有时霜还没化完,就已开始制冷了。这就是化霜时间调整不当,需要重新调正!要根实际情况及时调整,才能保证冷库正常运转!调整时,要根据当地的气候条件,环境温度,以及蒸发器的结霜情况,来调整化霜时间,及化霜周期。


冷库不化霜该怎么办?要怎样处理这个问题?


冷库冷风机结霜动态过程大致分为以下阶段:


1.结晶生长阶段:霜由霜花、管线、翅片端线地面,由气流上游向下游发展,逐渐形成薄霜层覆盖在管翅的迎风表面。结霜初期,霜的影响使热阻增大、风流量减少,同时薄霜致使换热面积增大,作用结果使制热量呈较平坦的弧状,其中有高点出现;


2.霜层成熟阶段:逐渐地扩张生长成较均匀的霜层,在扩张期间,随着霜层增大厚,风阻增大,盘管温度(与蒸发温度变化相似)下降趋势增大,末段出现变化率大值;


3.霜层成熟阶段:霜层变的密实,甚至冻结。此时,蒸发器的吸热量主要来自霜层与空气的自然对流,热泵功能恶化。了解了霜的冻结过程,那我们来起分析影响结霜的原因,如蒸发器结构、大气环境(温度、湿度)以及空气流速等。


研究结果得知,对霜形成和空气冷却器性能的影响大小依次为:

1.入口空气与空气冷却器之间的温差;

2.入口空气的湿度;

3.翅片间距;

4.进口空气流速。环境温度高于6℃时,几乎不结霜;环境温度-5~3℃时空气相对湿度较大时,空气冷却器容易结霜;环境温度在降低时,由于空气中含湿量减少,结霜速度反而下降。


可以采用些措施延迟空气冷却器表面结霜,如提高空气冷却器迎面风速和制冷剂分液均匀性、换热器表面涂高疏水性材料等,采用电动流体力学方法,在换热器周围形成电场、磁场和电磁场,可以增加附表层内的扰动,还能使电介质产生电泳作用,改变水结晶的形状和速度,也是改善换热效果并延迟结霜的种方法。


在实际应用和实验中发现,结霜主要发生在翅片管束前几排,所以设计上适当增加翅片管前几排的间距,可以延缓结霜对前排翅片的堵塞作用,延长除霜周期。这些办法般都是在设计初期完成的,如果前期设计不好影响结霜、除霜效果,后期也可以人工除霜。这样虽然麻烦但效果挺好。希望能够帮到大。


联系人:苟克军手机:13636612770 公司地址:陕西省汉中市汉台区经济开发区石门路2号
座机:0916-2318776 邮箱:1067041934@qq.com
Copyright © 2020 汉中伍木农业装备科技有限公司 版权所有 ICP:陕ICP备18008000号